 | | From: | Petri Krohn | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Wed, 19 Jan 2005 19:56:54 +0200 |
|
|
 | "Sami" kirjoitti viestissä news:2f3Hd.35006$k4.671467@news1.nokia.com...
> Olisi tarve saada kahden laitteen välille RS232 yhteys, mutta > ongelmana on se, että tuo laitteiden välinen matka on max 500m. > Nopeutena tulisi olemaan 19200bit/s.
Oletko tosissasi?
En ole lainkaan varma, että olet ymmärtänyt ongelmasi oikein. Lähdet mielestäni etsimään ratkaisua väärästä päästä.
Mitään uutta sovellusta ei kannata rakentaa RS232-sarjaliikenteen päälle. Oikea ratkaisu on Ethernet-verkko ja sen päällä toimiva IP-liikenne. Jos nuo kaksi 500 metrin päässä toisistaan sijaitsevaa toimipistettä on tarpeen yhdistää, on todennäkäisesti 100 muuta sovellusta, jotka tarvitsevat tätä samaa yhteydettä. Ethernet/IP-verkko kykenee palvelemaan näitä kaikkia.
Jätät kysymyksessä olennaisia asioita kertomatta, minkälaisia yhteyksiä pisteiden välillä on nyt?
- Onko pisteiden välillä jo Ethernet- tai IP-yhteys? - Kulkeeko pisteiden välillä valokuitu tai kuparikaapeli? - Onko pisteiden välille mahdollista vetää uusi valokuitu?
***
> Mikä olisi helpoin/edullisin vaihtoehto tällaisen yhteyden rakentamiseen?
Jos Ehtenet/IP -infrastruktuuri on olemassa, on sovelluksesi tarpeet kohtuullisen helppo toteuttaa. Jos molemmissa tai toisessa laitteessa on ainoana ulkoisena yhteystapana RS232-sarjaportti, voidaan sarjaliikenne ohjata IP-verkon yli.
Tässä muutamia esimerkkejä: - http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/ESS/default.htm - http://www.precidia.com/products/
Yleensä näitä laitteita käytetään wanhojen (legacy) laitteiden kytkemiseen uusiin IP-verkkoihin. Eräs sovellus on kiinteistövalvonta IP-.verkon kautta.
Epäilen, että et kuitenkaan tarvitse raakaa RS232-toiminnallisuutta, vaan jotain kokeamman tason palvelua joka toimii sen päällä.
Tyypillinen esimerkki on pääteyhteys johonkin tietoliikenne- tai muuhun laitteeseen. Tällaista liikennetä ei ole tarpeen ohjata simuloituna sarjaliikenteenä IP-verkon yli, vaan tarkoitukseen voidaan käyttä korkeamman tason protokollaa esim telnetiä. RS232-liitäntäisen laitteen vieressä on päätepalvelin, joka keskustelee legacy-laitteen kanssa sarjaportin yli. Yhteys päätepalvelimeen tapahtuu telnetillä. Tällaissa päätepalvelin- käytössä käytetään usein käytöstä poistuneita yhden Ethernet-portin IP-reitittimiä.
(Kysymys ei oikeastaan kuulu atk-laitteisiin, varsinkaan PC-laitteisiin. Kopio ja jatkot siis ryhmään news:sfnet.tietoliikenne.)
-- Petri Krohn Helsingin Alueverkkoyhdistys HelsinkiOpen -- http://www.helsinkiopen.net
|
|
 | | From: | Paul Keinanen | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Wed, 19 Jan 2005 23:58:29 +0200 |
|
|
 | On Wed, 19 Jan 2005 19:56:54 +0200, "Petri Krohn" wrote:
>"Sami" kirjoitti viestissä >news:2f3Hd.35006$k4.671467@news1.nokia.com... > >> Olisi tarve saada kahden laitteen välille RS232 yhteys, mutta >> ongelmana on se, että tuo laitteiden välinen matka on max 500m. >> Nopeutena tulisi olemaan 19200bit/s.
>Mitään uutta sovellusta ei kannata rakentaa RS232-sarjaliikenteen päälle.
RS-232 on tietysti sähköisesti onneton järjestelmä, mutta mikä vika RS-422/485 sarjaliikennesysteemeissä on ?
>Oikea ratkaisu on Ethernet-verkko ja sen päällä toimiva IP-liikenne.
Tämä alkaa monesti olemaan taloudellisesti mielekäs ratkaisu, kun ylimääräinen verkkokortti maksaa vähemmän kuin ylimääräinen sarjakortti+RS232/4xx muunnin. Ethernet-kortissa kaupanpäälle saadaan vielä galvaaninen erotus. On huomattava, että tämä ratkaisu on järkevä ainoastaan, kun vastapää on riittävän lähellä (alle 100m).
On kuitenkin muistettava, että jos vastapää on kovin yksinkertainen laite, se saattaa tukea vain sarjaliikennettä tai korkeintaan UDP liikennettä eikä ole toivoakaan saada siihen esim.TCP/IP pinoa. >Jos nuo kaksi 500 metrin päässä toisistaan sijaitsevaa toimipistettä on >tarpeen yhdistää, on todennäkäisesti 100 muuta sovellusta, jotka tarvitsevat >tätä samaa yhteydettä. Ethernet/IP-verkko kykenee palvelemaan näitä kaikkia.
Minä en ainakaan laittaisi mitään kovin aikakriittistä liikennettä mihinkään jaettuun Ethernetiin. Lisäksi 500 m matka edellyttäsi useampia switchejä välissä tai yhteyden vetämistä kuidulla.
> >Jätät kysymyksessä olennaisia asioita kertomatta, minkälaisia yhteyksiä >pisteiden välillä on nyt? > > - Onko pisteiden välillä jo Ethernet- tai IP-yhteys? > - Kulkeeko pisteiden välillä valokuitu tai kuparikaapeli? > - Onko pisteiden välille mahdollista vetää uusi valokuitu? > >*** > >> Mikä olisi helpoin/edullisin vaihtoehto tällaisen yhteyden rakentamiseen? > >Jos Ehtenet/IP -infrastruktuuri on olemassa, on sovelluksesi tarpeet >kohtuullisen helppo toteuttaa. Jos molemmissa tai toisessa laitteessa on >ainoana ulkoisena yhteystapana RS232-sarjaportti, voidaan sarjaliikenne >ohjata IP-verkon yli. > >Tässä muutamia esimerkkejä: > - http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/ESS/default.htm > - http://www.precidia.com/products/ > >Yleensä näitä laitteita käytetään wanhojen (legacy) laitteiden kytkemiseen >uusiin IP-verkkoihin. Eräs sovellus on kiinteistövalvonta IP-.verkon kautta.
Erinäiset sarjalinja/ethernet muuntimet ovat varmasti ihan käyttökelpoisia, jos halutaan Telnetillä kytkeytyä johonkin sarjalinjaan ja antaa jotain komentoja.
Mutta jos tarkoitus on ajaa jotain half-duplex protokollaa tällaisten purkkien lävitse, siirtokapasiteetti saattaa pudota aivan olemattomiin latenssien takia. Pahimmillaan purkki odottaa satoja millisekuntteja sen jälkeen, kun viimeinen merkki on vastaanotettu, ennenkuin IP paketti lähtee eteenpäin.
Joissakin purkeissa on mahdollista konfiguroida tämä viive 10 ms ja parhaimmillaan jopa 1 ms tasolle, jolloin päästään sentään vähän järjellisiin siirtonopeuksiin. On kuitenkin muistettava, että esim. 115 kbit/s nopeudella yhden merkin kesto on alle 0,1 ms, jolloin 1 ms ylimääräinen viive merkitsee 11 merkin taukoa, joka lyhyillä sanomapituuksilla merkitsee edelleen rajua siirtokapasiteetin menetystä.
Jos minimiviive on 1 ms, suurin järjellinen sarjaliikennenopeus on 9600 bit/s, jos minimi on 10 ms, tuollainen purkki on näppärä 1200 bit/s (tai alle) sarjaliikennenopeuksilla. Kunhan joku muunninpurkkivalmistaja tuo markkinoille sellaisen muunninpurkin, jossa IP paketin lähetysviive voidaan säätää merkeissä (> 1 merkki), niin silloin noita voisi harkita myös half-duplex protokollia varten. Paul
|
|
 | | From: | Sami | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Wed, 19 Jan 2005 20:14:26 +0200 |
|
|
 | "Petri Krohn" wrote in message news:csm71r$2qch$1@news.bbnetworks.net... > "Sami" kirjoitti viestissä > news:2f3Hd.35006$k4.671467@news1.nokia.com... > >> Olisi tarve saada kahden laitteen välille RS232 yhteys, mutta >> ongelmana on se, että tuo laitteiden välinen matka on max 500m. >> Nopeutena tulisi olemaan 19200bit/s. > > Oletko tosissasi? > > En ole lainkaan varma, että olet ymmärtänyt ongelmasi oikein. Lähdet > mielestäni etsimään ratkaisua väärästä päästä. > > Mitään uutta sovellusta ei kannata rakentaa RS232-sarjaliikenteen päälle. > Oikea ratkaisu on Ethernet-verkko ja sen päällä toimiva IP-liikenne.
PTRUU....polle polle...kyllä tässä edelleen on tarkoitus pysyä sarjaliikenteen parissa =o)
Kyseessä on erään teollisen mittalaitteen ja PC:n välinen yhteys (PC:llä ohjataan ja kerätään dataa mittalaitteelta, joka saattaa sijaita esim. maastossa ja PC on autossa)
Tuo TCP/IP on erittäin hyvä asia, mutta toimii vain 100m päähän ilman toistinta...ja on sinänsä turha lähteä kehystämään sarjaliikennettä IP:n sisään, kun ei sille muuten tarvetta ole tämänkaltaisessa DTE/DCE yhteydessä.
Tuosta TCP/IP:stä sen verran, että on tätä ajateltu toimivaksi WLAN-linkin kautta, mutta olosuhteet saattavat olla sellaiset, että signaalia ei saada riittäväksi, sillä näköyhteyttä ei välttämättä ole.
-Sami
|
|
 | | From: | Vesa | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Wed, 19 Jan 2005 18:37:30 GMT |
|
|
 | Sami wrote: > PTRUU....polle polle...kyllä tässä edelleen on tarkoitus pysyä > sarjaliikenteen parissa =o)
Kuinka kauasn RS-422 kantaa? Olisiko se mahdollinen?
-VJ-
|
|
 | | From: | Paul Keinanen | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Thu, 20 Jan 2005 00:51:13 +0200 |
|
|
 | On Wed, 19 Jan 2005 18:37:30 GMT, Vesa wrote:
>Sami wrote: >> PTRUU....polle polle...kyllä tässä edelleen on tarkoitus pysyä >> sarjaliikenteen parissa =o) > >Kuinka kauasn RS-422 kantaa? Olisiko se mahdollinen?
Noilla nopeuksilla (19k2) pitkälti toista kilometriä. Tietenkään ihan seitin ohuilla johtimilla tuo ei onnistu.
RS-422/485 on siinä mielessä mielenkiintoinen signaaliointistandardi, että sitä voi tarkastella ihan puhtaasti jänniteohjattuna differentiaalisena signalointina (ilman terminointia), bipolaarisena virtasilmukkana (sopivan tarminointivastuksen kera), kuin myös siirtolinjateorian mukaisena siirtolinjana kaapelin ominaisimpedanssit huomioiden, ainakin muutamaan sataan megahertziin asti.
Kenttäväylissä käytetään RS-485 signalointi ainakin 12 Mbit/s nopeuksiin asti.
Paul
|
|
 | | From: | Niilo Paasivirta | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 05:22:33 +0000 (UTC) |
|
|
 | Sami wrote: > Kyseessä on erään teollisen mittalaitteen ja PC:n välinen yhteys (PC:llä > ohjataan ja kerätään dataa mittalaitteelta, joka saattaa sijaita esim. > maastossa ja PC on autossa)
Onko PC:n välttämätön pakko olla siellä autossa? Jos mittauksia ei tehdä kovin montaa tuntia kerrallaan, niin helpoin ratkaisu on kiikuttaa myös se PC (käytännössä laptop) sinne maastoon.
-- Niilo Paasivirta E-mail: np@iki.fi URL: http://www.iki.fi/%7Enp/ Caesar: "Epäilen pitääkö yleisö tuollaisista välinäytöksistä." Gaius Lallus: "Ehkä ei, mutta se maksaa areenan hiekan." (albumista Asterix gladiaattorina)
|
|
 | | From: | Arto | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 14:45:34 +0200 |
|
|
 | Sami wrote: > "Petri Krohn" wrote in message > news:csm71r$2qch$1@news.bbnetworks.net... > >>"Sami" kirjoitti viestissä >>news:2f3Hd.35006$k4.671467@news1.nokia.com... >> >> >>>Olisi tarve saada kahden laitteen välille RS232 yhteys, mutta >>>ongelmana on se, että tuo laitteiden välinen matka on max 500m. >>>Nopeutena tulisi olemaan 19200bit/s. >> >>Oletko tosissasi? >> >>En ole lainkaan varma, että olet ymmärtänyt ongelmasi oikein. Lähdet >>mielestäni etsimään ratkaisua väärästä päästä. >> >>Mitään uutta sovellusta ei kannata rakentaa RS232-sarjaliikenteen päälle. >>Oikea ratkaisu on Ethernet-verkko ja sen päällä toimiva IP-liikenne. > > > PTRUU....polle polle...kyllä tässä edelleen on tarkoitus pysyä > sarjaliikenteen parissa =o) > > Kyseessä on erään teollisen mittalaitteen ja PC:n välinen yhteys (PC:llä > ohjataan ja kerätään dataa mittalaitteelta, joka saattaa sijaita esim. > maastossa ja PC on autossa) > > Tuo TCP/IP on erittäin hyvä asia, mutta toimii vain 100m päähän ilman > toistinta...ja on sinänsä turha lähteä kehystämään sarjaliikennettä IP:n > sisään, kun ei sille muuten tarvetta ole tämänkaltaisessa DTE/DCE > yhteydessä. > > Tuosta TCP/IP:stä sen verran, että on tätä ajateltu toimivaksi WLAN-linkin > kautta, mutta olosuhteet saattavat olla sellaiset, että signaalia ei saada > riittäväksi, sillä näköyhteyttä ei välttämättä ole. > > -Sami
Jos sinne maastoon voi vetää yhden parin niin miten olisi normaalit analogiset modeemit?
-Arto
|
|
 | | From: | Sami | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 16:16:31 +0200 |
|
|
 | "Arto" wrote in message news:41f0f7ac$0$5259 > Jos sinne maastoon voi vetää yhden parin niin miten olisi normaalit > analogiset modeemit? > > -Arto
No niin...olen tässä päätymässä Blackbox:n paikallismodeemiin erään listalaisen tarjouksesta, joten omalta osaltani on tullut aika kiittää kaikkia ja jään taustajoukkoihin seuraamaan keskustelua =o)
-Sami
|
|
 | | From: | tcpip-vain-100-metria at hotmail.com | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Sat, 22 Jan 2005 15:43:12 +0200 |
|
|
 | On Wed, 19 Jan 2005 20:14:26 +0200, "Sami" wrote:
>Tuo TCP/IP on erittäin hyvä asia, mutta toimii vain 100m päähän ilman >toistinta...ja on sinänsä turha lähteä kehystämään sarjaliikennettä IP:n >sisään, kun ei sille muuten tarvetta ole tämänkaltaisessa DTE/DCE >yhteydessä.
En muuten koskaan kuullutkaan että TCP/IP:ssä olisi etäisyysrajoitus. Hmm... ;)
Btw. Mulla on myynnissä RS-232C <-> Ethernet (TCP/IP) palikoita...
|
|
 | | From: | Ville Voipio | | Subject: | Re: RS232 yhteys 500m päähän | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 08:46:30 +0200 |
|
|
 | Paul Keinanen writes:
> On kuitenkin muistettava, että jos vastapää on kovin yksinkertainen > laite, se saattaa tukea vain sarjaliikennettä tai korkeintaan UDP > liikennettä eikä ole toivoakaan saada siihen esim.TCP/IP pinoa.
Laitesuunnittelijana tähän on helppo yhtyä. RS-232:n toteuttaminen vaatii systeemiin yleensä yhden mikropiirin ja viisi konkkaa, koska prossu osaa homman kuitenkin. Kustannuksia tulee euro, pari. RS-485 on vielä halvempi.
Ethernetin toteuttaminen taas pienissä erissä on kallista. Ethernet-chippi maksaa (esimerkiksi LAN91C111) maksaa kaksi- numeroisen määrän euroja, ja päälle tulee vielä liitimen kustannukset. Ohjelmistoa joutuu vääntämään ihan tosissaan kunnolla toimivan Ethernet/IP -pinon kasaamiseksi. Ihan pieni prossukaan ei siitä selviä.
Sähköä tuo ratkaisu vie helposti kolminumeroisen määrän milliampeereita. Varsinkin satasen eetteri tuntuu vaativan aika rajusti sähköä pääteasteelle.
Helpompi ratkaisu on käyttää integroitua systeemiä. Mutta silloin taas hinta lähtee helposti hanskasta. Muistamani mukaan esimerkiksi Lantronixin ratkaisu (juttelee max. 921600 bit/s asynkronista toiseen suuntaan, IP:tä toiseen) maksaa viitisenkymppiä kappale.
Miksi sitten verkkokortin saa kaupasta kahdeksalla eurolla? Siinähän on kaikki tarvittava ja vielä vähän päälle (PCI- liitäntä).
Ratkaisu on avainsanassa "kappalemäärät". Jos vehjettä tehdään satatuhatta, Ethernet ei monta euroa kustanna. Jos vehjettä tehdään sata, kalliiksi tulee kaikilla tavoilla toteutettuna.
Joten pienillä ja vähänkään erikoisemmilla laitteilla toistaiseksi sarjaliitäntä on erittäin varteenotettava vaihtoehto. Tilanne kyllä muuttuu sitä mukaa kuin prosessoreihin integroidut Ethernetit valtaavat alaa. Sähkönkulutusargumentti ei kuitenkaan ihan mahdottomasti muutu, tietyn impedanssin ajaminen tietyllä jännitteellä vaatii tietyn tehon.
---
Annan ääneni RS-485:lle (tai vastaavalle). Läppärin kanssa ei pitäisi tulla ihmeempiä isolaatio-ongelmiakaan.
- Ville
-- Ville Voipio, Dr.Tech., M.Sc. (EE)
|
|
 | | From: | Petri Krohn | | Subject: | Ethernetin virrankulutus [Was: RS232 yhteys 500m päähän] | | Date: | Fri, 21 Jan 2005 17:27:21 +0200 |
|
|
 | "Ville Voipio" kirjoitti viestissä news:i3kvf9rl1o9.fsf@kosh.hut.fi...
> Sähköä tuo ratkaisu [Ethernet] vie helposti kolminumeroisen määrän > milliampeereita. Varsinkin satasen eetteri tuntuu vaativan aika rajusti > sähköä pääteasteelle.
Ero saattaa johtua 10Base-T:n ja 100Base-TX:n erillaisesta toimintatavasta. 100 Mbit/s Ethernet lähettää signaalia koko ajan, 10 Mbit/s vain silloin kun linjalla on oikeasti liikennettä.
(Vaihdetaan taas ryhmää, kopio ja jatkot ryhmään news:sfnet.tietoliikenne.tekniikka.)
-- Petri Krohn Helsingin Alueverkkoyhdistys HelsinkiOpen -- http://www.helsinkiopen.net
|
|
|